沟槽闸阀消防给水减压供水方式

2017-04-20 16:13:41

  沟槽闸阀管道减压供水包括减压阀及减压水箱供水两种方式。减压阀供水方式是指:多个分区采用一组屋顶水箱、消防泵,通过减压阀并联向各分区供水。这种系统与并行供水的方式相比,可节省消泵、屋顶水箱和水泵接合器,从而也可节省   数量的建筑面积和竖向管道。
  采用这种供水方式应注意:为减压阀维修时系统仍处于正常状态,主供水管应不少于2条。沟槽软密封闸阀主供水管引入需减压的分区环网时,   设置减压阀。对于喷淋系统,由于是枝状供水,减压阀后如带有2个及2个以上的水力报警阀时,供水管上应设2个并联的减压阀(一用一备)。
  比例式减压阀由于其体积小、安装方便、现场无需调试,故在建筑高度100m以下、只需分两个区的系统中使用比较合适。特别是有大型消防车的城市,一台消防车车泵加压扬程可达120m,采用比例式减压阀供水时,设一套水泵接合器即可。当分区高度超过一台消防车供水能力时,其超过部分的分区应独立设水泵接合器,整个消防供水系统也因此变得相对复杂。这是因为减压阀是按设计的固定比例减压的。如多区合用一套水泵接合器,即使是   低区出水也   按   高区供水的压力供给,这在任何时候都   由几辆消防车串联供水方能解决,给低区的消防灭火带来不便。
  采用比例式减压阀时,应注意在同一系统由于设置的高度不同、所需的减压比是不同的,故应按设置的高度计算减压比,以选用适当的规格。
  定压式减压阀由于是对设定出口的多余压力进行减压,故对建筑设计超过100m的系统较适用,只需合设一套水泵接合器。
  对消防泵压力变化较大的系统如采用市政管直接供水,定压式减压阀也较适用。它可以较好解决,按   低压力设计,而实际灭火时压力较大产生系统超压的矛盾。
  定压式减压阀的使用场所应有较好的物业管理,应对减压阀的性能定期进行检查,以其弹簧等元件处于良好的状态。对物业管理较差的场所,特别是普通住宅不宜采用。
  采用减压阀供水方式时,分区不宜设置太多。对只需减动压、不需减静压的部位,宜用减压孔板来减压,这样可节省投资,方便管理,系统也比较简单。为避免减压阀阀前后的压差过大,造成气蚀现象,可采用串联减压的方式。同时,由于减压阀是一种单向阀门,故严禁在环网上设减压阀。同理,在分区内的竖管上也不应使用减压阀。又由于减压阀前   设过滤器,而目前Y型过滤器只允许水流水平或自上而下流动,故在向向的供水干管上不应设置减压阀。
  减压阀已成为消防分区的重要设施,亦应作为主要消防设备认真对待、严格管理、定期保养和维护。其过滤器的截留物应定期   ,生产厂家应尽快可视的过滤器。对定压式减压阀应注意弹簧和隔膜等关键元件。
  针对减压阀的质量不佳或由于消防系统中减压阀常年不动作,可能造成供水不利等情况,也有用减压水箱作为并联供水的分区减压供水方式。
  减压水箱的供水方式有待商榷,其原因是:①减压水箱是静压水箱,为室内消火栓出水压力。其重力供水高差应大于24.5m;如   满足喷淋工作压力,其高差应大于30~40m,这样其设置的位置很难理想,且需增加竖管和水箱面积。②减压水箱是一种转输水箱,其容积不应只按消防屋顶水箱   大不超过18m³计。如消防出水量少时,可能会出现中间水箱或屋顶水箱进水大于出水的现象。③减压水箱进水管上的电动阀常年不动作易产生故障,且增加了系统联动控制的复杂性,故此方式是不适宜的。减压水箱由屋顶水箱通过液位控制阀供水也是一种机械设备,并且消防供水   屋顶水箱再供给,不仅与规范的要求有抵触,而且增加了设备与供水环节也是不利于消防的。